引风机的安装要求:
1、风机安装完成后,用手或杠杆拨动转子,检查是否过紧或颠簸,并试图在没有这些现象的情况下运行。
2、当出口安装成一定角度时,适当旋转后盘可使板保持水平位置,角钢法兰面№8~12应保持水平。
3、安装锅炉引风机时,不得在壳体上增加气体管道的重量,根据图纸校正进气口与叶轮之间的间隙尺寸,并保持轴的水平位置。
4、安装进气管时,可直接用进气口本身的螺栓连接,进气口用三个沉头螺钉固定。
5、安装№8~12d风机时,用百分表和直尺测量风机主轴和电机轴的同轴度以及联轴器两端面的不平行度。两轴不平行度公差为0、05mm联轴器两端的不平行度公差为0、1毫米
6、电机安装后,安装皮带轮或联轴器护罩。如果进气口不与进气管连接,则需要增加防护网或其他安全装置(由用户提供)。其他部件应根据图纸安装。
如何维护引风机轴承箱?
1.隔水用同样的声音冻结在传动层之间。为了保证轴承和齿轮的异常使用,可以预见冷冻水的过度使用,带低温风机的储物箱为水冷储物箱。
2.如果你在南方0度以下工作,你必须小心。北方和北方的天气差异使得北方的储物箱不太成功。风机停止后,储物箱内没有热源,水迅速冷却,冰量减少。如果温度风机停止工作,冷冻水必须从储物箱中排出。如果只有两个液位成功,那就更难了。
3.从储物箱的油窗可以看出,储物箱的滑油是乳红色的,但经过反复论证,初步判断水已经进入引风机。
4.还有一种情况。虽然发生的概率相对较低,但从以往的经验来看,确实有可能发生。高温风机中的硬物通常是石头、非金属等。安装低温风机的轴承箱必须防止硬物的冲击造成足够的损坏。
5.从出油量的角度来看,轴承两端的压力盖原则上不能解决油包问题,使用后更窄,但简单有效。同时,定期观察油窗,确认润滑油库存,必要时每隔一段时间加注一次。
引风机调试方法:
1、设备可全压启动或降压电动工作,但需要注意全压启动所需电流约为额定电流的6倍,降压启动扭矩与电压平方成正比,电网容量不足时需要降压启动。
2、风机试运行时,首先要仔细阅读产品说明书,检查接线方法,确保与接线图相同;此外,还需要检查引风机的电压是否符合要求,电源是否处于缺相或同相位状态,配电元件的容量是否能满足使用要求。
3、试运行时,操作人数应大于或等于两人。至少有一个人来控制电源,另一个人需要观察风机的运行情况。如果发现异常情况,需要及时停机检查;还需要检查旋转方向是否正常;开始旋转后,需要检查各相运行的电流是否处于平衡状态,电流是否超过额定电流;如果发现异常情况,需要及时停机检查。运行近五分钟后,需要停机,然后检查风机是否异常,确认无异常问题后才能重新启动。