引风机的工作原理与透压平缩机的工作原理非常相似,都是利用气体。
一般来说,气体的流速相对较低,因此对空气的压力变化不大,因此不需要考虑气体的比容性变化,因此可以将气体视为不可压缩的流体。引风机是一种从动流体机械,依靠外部输入的机械能,利用这些机械能来提高气体的压力,同时排出和运输一些气体。
它的应用范围非常广泛,用于工厂、隧道、车辆等。排风机也用于锅炉和工业炉的通风:早期农业中古物的选择和干燥也用于引风机。
启动引风机注意事项:
(1)确认引风机电源已送上,相关挡板、电动机油系统、静叶执行机构电源已送上。
(2)检查引风机电机润滑站符合启动要求,启动润滑泵,备用油泵自动,油箱电加热器自动。
(3)检查引风机轴承冷却风机已满足启动要求。
(4)检查引风机的启动条件,以满足烟风路畅通、无跳闸等条件。
(5)启动引风机,确认引风机启动正常。
(6)确认引风机人口挡板打开,如人口挡板在90s内未完全打开,应立即停止引风机运行。
(7)调整引风机人口静叶,使炉膛负压保持在一loopa左右,自动调整静叶。
引风机主要用于电厂、钢铁厂、水泥厂和食品加工业。*常见的应用是输送原材料和气体。几乎所有涉及空气流动的工业过程都需要ID风扇。这些风扇用于处理各种行业的各种材料,因此需要相应制造。显然,引风机是各个行业的关键组成部分。
引风机的维护工作非常重要:
1、检查:安装前,检查风扇是否有杂物。如有,请拆下,转动叶轮是否有划痕。如发现不合适,应及时调整。如果风扇方向正确,动力部分无异常摩擦,停止时速度稳定下降时无堵塞。系统无异常风扇振动或漏气。
2、基础厚度不小于混凝土地面3000mm,表面基本平整。根据货架的增加,不低于周围地面300mm1000mm(防水);地板和天花板可以支撑风扇的重量。
3、试运行:启动前关闭调节门,使风扇空载启动。达到正常速度后,节气门可逐渐打开到进一步工况。运行时必须严格控制电流,不得超过附加值。风机运行20分钟后,检查轴承箱温升是否正常(40分钟温升不超过环境温度,表面温度不超过70度)。
4、维护:先关闭高压离心引风机,根据实际情况更换润滑油。当感觉电机变大、轴承温升过高、电机电流过大、机体过热等异常情况时,必须及时查明原因,排除故障后重新运行。