隧道风机PLC编程的简述

更新时间:2021-03-25

<b>SDFé?§é???ˉ1???é£???o</b>
隧道风机

隧道风机PLC编程的简述
方案设计规定某隧道施工总长100m、双车道、双重行车,安裝离心风机4台,分成2组,一组序号为1#、2#,另一组序号为3#、4#。在大白天8点到夜里二十一点时间范围内交通量尤其大,隧道施工内气体污秽,离心风机2组4台必须所有运作;夜里二十一点后到第二天早晨7点时间范围内交通量较为小,离心风机只开一组;此外,考虑到要合理使用离心风机和增加离心风机的使用期限,决策2组离心风机要交替应用,实际要求以下:夜里二十一点30分后要先关一组1#离心风机,夜里23点再关一组2#离心风机,剩余二组3#、4#两部运作;到第二天早晨7点开1组1#离心风机:7点30分离一组2#离心风机;第二天夜里二十一点30分后要先关二组3#离心风机;夜里23点再关二组4#离心风机,剩余一组1#、2#两部运作;再到下一天的早晨7点开二组3#离心风机、7点30分离二组4#离心风机。以此类推,循环系统下来。
二、I/O分派图
分派图布线表明如下图:KM0~KM3各自意味着1#~4#离心风机。按住运行SB2,接触点X0接入,1#~4#离心风机接入启动,终止电源开关SB1相匹配接触点X1操纵1#~4#离心风机的关机。
图1I/O分派图
三、梯形图程序流程剖析
隧道施工控制板是三菱PLC可编程控制器,常用数控编程软件是GXWorks2,在电脑上安装程序GXWorks2,开启新创建工程项目单挑选相匹配的PLC系列产品和种类明确就可以编梯状程序流程了,撰写完程序流程用手机充电线就可以下载载入到三菱PLC开发板控制板,就可以控制回路了。
图2:M8000是运作监控器是在PLC运作中接入,当按住运行电源开关X0后程序流程就直达,根据对PLC的TRD实时时钟的数据信息载入,将PLC內部实时时钟数据信息看到D0逐渐的七个寄存器地址中(D0~D6),随后根据時间较为,决策PLC的实际工作中。根据较为命令TCMP把设置的時间载入开展较为K7分别是7点、K0分别是0分、K0分别是0秒。根据设定4个时间范围的时、分、秒载入到D3寄存器地址中开展時间较为。
图2程序编写梯形图一
图3:当按住运行电源开关X0后,运用传送指令MOV,把十六进制H0F转换成二进制的1111到K1Y0里。H表明十六进制,F表明十六进制的*大十位数,1111是个二进制数,相匹配于Y0~Y3,底位1相匹配于Y0接入,如果是二进制数0就相匹配于断掉;下面是ALT更替輸出命令的运用。此作用是当机器设备輸出是关掉情况,按住运行电源开关,机器设备就接入,再按一次设备断掉,再按一次设备再接入,便是会更替輸出。仅仅应用时要留意应用上升沿来完成更替,倘若M32和其他仿真模拟键入电源开关无需上升沿得话,很可能按一次PLC具体早已读过这一电源开关2次。ALT命令关键对M500关闭电源维持作用的汽车继电器开展操纵。当运行SB2,接触点X0接入,Y0~Y3接入,离心风机所有软启动,TRD实时时钟开展记时,TCMP开展4个时间范围开展较为,伴随着计算时间记时转换离心风机的应用。
图3程序编写梯形图二
为了更好地加快仿真模拟全过程,程序流程图4-图7程序流程是依照时间范围7:00、7:30、21:30、23:00的时间转换开、关风器。尤其界定X2是设定7:00的电源开关、X3是设定7:30的电源开关、X4是设定21:30的电源开关、X5是设定23:00的电源开关。如图4:用X2上升沿作7:00的手动式模拟开关的键入,根据TWR数字时钟命令载入程序流程里。TWR的D10底位表明是以D10逐渐的年、D11月、D12日、D13时、D1四分、D15秒,D16礼拜载入到PLC中,根据传送指令MOV把K2018年载入D10里寄存器地址中,同样把K12月、K16日、K6时、K59分、K55秒、K6礼拜各自载入寄存器地址D11~D16中。